Se ho la sovrapposizione di due pavimentazioni in c.a. diciamo 15cm l'una, è possibile eseguire le verifiche considerando uno spessore di calcestruzzo pari a 30cm oppure che considerazioni vengono fatte dal programma?

Posted by Bartolomeo Malderaover 1 year ago
Se ho la sovrapposizione di due pavimentazioni in c.a. diciamo 15cm l'una, è possibile eseguire le verifiche considerando uno spessore di calcestruzzo pari a 30cm oppure che considerazioni vengono fatte dal programma?

Domanda posta durante il webinar PROFIS ENGINEERING PREMIUM

PROFIS ENGINEERING,design

1 Rispondi
Posted by Bartolomeo Malderaover 1 year ago

Buongiorno.
Se le due pavimentazioni in c.a. sono sovrapposte per 15 cm ciascuna, il programma non considera automaticamente uno spessore complessivo di 30 cm. Solitamente, il software esegue le verifiche considerando ogni singolo spessore di calcestruzzo come indipendente, in base alla geometria e alle proprietà dei materiali specificati. Se desidera che il programma consideri un'unica sezione di 30 cm, dovrebbe esplicitamente definire questa sezione nel modello, tenendo conto delle eventuali interazioni tra i piani e delle caratteristiche strutturali complessive.

Il Team Ask Hilti resta a disposizione
Buona giornata
Il Team Ask Hilti

PROFIS ENGINEERING