Posted by mauro dejanaover 7 years ago
SISTEMI DI TENUTA ANTIFUOCO

E' sempre obbligatorio prevedere la posa di sistemi di tenuta antifuoco negli attraversamenti di compartimenti ? Le tubazioni delle reti in acciaio di spegnimento (idranti o sprinkler) devono essere protette ? Il tempo di rammollimento dell'acciaio potrebbe essere superiore alla classe del compartimento antincendio.

SISTEMI DI TENUTA ANTIFUOCO,SISTEMI ANTIFUOCO PASSIVI

1 Rispondi
Posted by Donato Grecoover 7 years ago
Hilti verificato

Gentile Mauro,
 
Grazie per la domanda.
Per quanto riguarda l'obbligatorietà, il codice di prevenzione incendi dice chiaramente che bisogna assicurare la continuità della compartimentazione. Di seguito un estratto:
 
"… le compartimentazioni orizzontali e verticali devono formare una barriera continua ed uniforme contro la propagazione degli effetti dell'incendio. Particolare cura nella realizzazione deve essere garantita:
 

  1. Nelle giunzioni tra gli elementi di compartimentazione …
  2. In corrispondenza dell'attraversamento degli impianti tecnologici … con l'adozione di sistemi sigillanti resistenti al fuoco …"

 
Per quanto riguarda le tubazioni metalliche, queste devono essere protette per evitare la propagazione di calore (isolando un tratto della tubazione prima e dopo la compartimentazione) e la propagazione di fumi (utilizzando sigillanti acrilici resistenti al fuoco per sigillare lo spazio tra l'isolante e la compartimentazione).
 
Per la considerazione sul tempo di rammollimento, bisogna fare attenzione alla configurazione di test del prodotto. Come indicato nella EN 1366 parte 3, se la configurazione testata è la U/C (tubazione scoperta all'interno della forno e coperta all'esterno del forno), bisogna prevedere che i supporti prima e dopo la tubazione siano resistenti al fuoco. Di seguito l'estratto dell'EN 1366.
 
 
In questo caso il problema di resistenza alle alte temperature degli elementi di supporto della tubazione sprinkler non dovrebbe presentarsi considerando che le normative utilizzate (NFPA13, UNI 12845, UNI 10779) hanno tutti fattori amplificativi molto elevati del peso della tubazione per ovviare un calcolo di resistenza alle elevate temperature degli staffaggi. Comunque la soluzione per impianti diversi è possibile ottenerla con elementi di supporto marcati CE per tale

Abbiamo risposto ai tuoi dubbi?

Grazie e buona giornata

Il Team Ask Hilti

antincendio,compartimentazioni,sistemi di tenuta al fuoco,antifuoco