STAFFAGGI DI IMPIANTI IN UN PONTE
Come si definisce l'accelerazione Sa in caso di supporti per impianti installati in PONTI. Ci sono riferimenti specifici? grazie
1 Rispondi
Posted by Milena Castoabout 1 year ago
Buongiorno gentile Gabriele,
il calcolo dell'accelerazione massima, adimenzionalizzata rispetto a quella di gravità, che l'elemento non strutturale subisce in caso di sisma, viene effettuato secondo la formulazione normativa classica [C 7.2.11] presente sulla Circolare esplicativa delle Norme Tecniche per le costruzioni 2018. Tuttavia, il periodo di vibrazione del ponte, deve essere valutato mediante analisi dedicate, a cura del progettista.
Il Team Ask Hilti resta a disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento.
Un cordiale saluto,
Il Team Ask Hilti