Torna al contenuto principale
Carrello

Tasselli chimici Hilti

Posted by Ehsan Heydariover 2 years ago
Tasselli chimici Hilti

Ho bisogno di fissare un canale d'aria su una lastra di laterizio. considerando la mia piastra intera che è di 7,5 mm, posso usare al massimo M6, ma sull'applicazione PROFIS non mi permette di usare M6 e al minimo dovrei usare M8. Vorrei sapere il motivo. si prega di considerare che si tratta di un sistema di controventamento statico.

CHIMICO,ancorante,HIT-HY,270

1 Rispondi
Posted by Laura Forzaniover 2 years ago

Buongiorno,

con il software Profis Engineering non è possibile effettuare verifiche su muratura con barre M6 in quanto nelle certificazioni delle resine HIT-HY 170 e HIT-HY 270 sono disponibili i dati di tenuta solo con barre filettate di diametro M8 o superiore.

Il Team Ask Hilti resta a disposizione.

Un saluto,

Il Team Ask Hilti

FISSAGGIO SU MURATURA