Posted by Alessio Ghezzialmost 3 years ago
Utilizzo di Barra filettata con dado e rondella con diametri > M24 (Hilti Profis Engineering)
Buongiorno,
come da titolo vorrei richiedere la possibilità di utilizzare diametri >M24 all'interno del software Hilti Profis Engineering almeno fino al diametro M42.
1 Rispondi
Posted by Maurizio Venturaalmost 3 years ago
Buongiorno Alessio,
Grazie per la domanda !
I limiti relativi ai diametri delle barre di ancoraggio sono riportati all'interno della certificazione ETA dell'ancorante chimico.
Nella certificazione ETA sono anche presenti i dati di tenuta per i diversi diametri.
Il software Profis Engineering non consente di utilizzare nel calcolo diametri differenti da quelli certificati.
Per avere un supporto tecnico per l'applicazione in esame, puoi contattare il nostro Ufficio Tecnico all'indirizzo tecnici@hilti.com.
Il Team Ask Hilti resta a disposizione.
Buona giornata,
Il Team Ask Hilti
2 comments on this reply
Posted by Maurizio Venturaalmost 3 years ago
Ciao Alessio, Ti scrivo una mail in modo da discuterne in maniera più dettagliata
Posted by Alessio Ghezzialmost 3 years ago
Buongiorno,
da come interpreto selezionando la famiglia di Barra filettata con dado e rondella, di diametro massimo disponibile a Software (M24), già in automatico i riferimenti a certificazioni ETA sono in grigio, quindi non disponibili, e in aggiunta N. articolo ancorante (Nessun articolo standard disponibile. Contattare Hilti per verificare la fattibilità della fornitura).
A seguire è possibile settare tutti i parametri di:
-Spessore rondella;
-Diametro rondella;
-Area Washer;
-Interasse minimo;
-Distanza minima dal bordo;
-K8 (?);
-Profondità di posa;
Tutti parametri che fanno pensare NON ad un ancorante post-installato ma ad un vero e proprio ancorante annegato in fase di getto.
Mi chiedo quindi se sia possibile incrementerebbe solamente l'area della sezione del tirafondo (che mi pare di capire non sia certificato ETA).
Grazie