Buon pomeriggio,
in relazione alla verifica eseguita sulla singola barra con la teoria dell'ancoraggio sono a chiedere gentilmente come considerare anche l'azione tagliante e poter eseguire anche la verifica a taglio
Grazie
Buongiorno Angelo,
grazie per la domanda. Secondo la teoria dell'EC2 paragrafo 6.2.5 (Shear at the interface between concretes cast at different times), l'azione tagliante viene trasferita mediante l'interfaccia irruvidita mentre le barre ad aderenza migliorata ricevono solamente carichi di trazione. Il motivo per cui non è possibile inserire l'azione di taglio dipende quindi dal fatto che, a livello teorico e normativo, la barra non sia progettata per il trasferimento dei carichi di taglio.
Se avessi bisogno di ulteriore supporto, può scriverci alla nostra email teamaskhilti.it@hilti.com.
Il team Ask Hilti resta a disposizione.Un saluto,Il Team Ask Hilti
Buongiorno Angelo,
L'ideale sarebbe fare la modellazione per l'intera sezione. in questo modo è possibile anche attivare la verifica a taglio nell'interfaccia come spigava il collega nella risposta precedente. Allego un screen con i step da seguire.
Se avessi bisogno di ulteriore supporto potresti scriverci direttamente alla nostra mail teamaskhilti.it@hilti.com
Un saluto
Il team ASK Hilti