Posted by  Sabrina5 months ago
Verifica rottura del bordo di calcestruzzo

Buongiorno,
allego il report di una verifica eseguita su un collegamento in presenza di torsione.
in particolare la rottura del bordo di calcestruzzo è molto penalizzata e non mi è molto chiaro il taglio complessivo che considera per la verifica. in presenza di torsione, la norma, al 7.2.2.5(8), specifica ulteriori fattori cautelati. Potreste darmi supporto per comprendere meglio le verifiche eseguite ed il calcolo del taglio considerato?

taglio,ROTTURA

1 Rispondi
Posted by Ali Hachem5 months ago

Salve.

In presenza di torsione, la verifica a rottura del bordo risulta generalmente più penalizzante poiché la torsione non genera solo un momento torcente globale, ma induce componenti di taglio aggiuntive sugli ancoranti, proporzionali alla loro distanza dal centro di rotazione del gruppo.
Secondo la EN 1992-4, in presenza di carichi eccentrici o torsionali vengono inoltre applicati fattori cautelativi che riducono la resistenza a rottura del bordo, rendendo la verifica più severa rispetto al caso di taglio centrato.

Rimaniamo a disposizione per analizzare nel dettaglio il caso specifico qualora lo ritenesse opportuno, può condividere con noi alla mail tecnici@hilti.com anche il file di calcolo così da approfondire puntualmente i parametri considerati.

Il Team Engineering Center resta a disposizione,

Buona giornata,
Il Team Engineering Center