Torna al contenuto principale
Carrello

Webinar La progettazione di tirafondi gettati in opera

Posted by Fjordi Memajabout 4 years ago
Webinar La progettazione di tirafondi gettati in opera

se metto dei dadi sottopiastra per regolazione altezza casa succede?

Stand-off,EUROCODICE 2 PARTE 4,tirafondi,regolazione altezza

1 Rispondi
Posted by Fjordi Memajabout 4 years ago

Mettendo dei dati sotto la piastra per la regolazione del altezza si passa al cosiddetto "stand-off" ossia un fissaggio distanziato. In questo caso gli ancoranti sottoposti ad un azione di taglio verranno sollecitati a taglio-flessione per via del braccio di leva che si crea.
UNI-EN 1992-4 prevede questa modalità di rottura e descrive la verifica richiesta nel par. 6.2.2.3. Il relativo calcolo di verifica si potrebbe fare con PROFIS Engineering scegliendo nel tab "fissaggio distanziato" il caso in esame



Grazie di nuovo per la partecipazione attiva

Il Team Ask Hilti

Stand-off,braccio di leva