In cosa consiste l'opzione "fori riempiti con metodo SOFA" a livello di cantiere?
Il metodo SOFA, SOlution for FAstening, è un metodo di calcolo Hilti per gli ancoranti post installati che nasce per superare alcuni limiti applicativi della normativa di riferimento UNI-EN-1992-4. (vedi per esempio questa domanda). Questo metodo è basato su valutazioni ingegneristiche e test sperimentali.
Un prerequisito di questo metodo di calcolo è il riempimento del foro. Ossia il riempimento dello spazio anulare tra ancorante e la piastra di base. Cosi si assicura una equi-distribuzione del taglio negli ancoranti e si evitano fenomeni di martellamento durante il sisma.
Come si realizza il riempimento a livello di cantiere? --> Hilti consiglia la RONDELLA DI RIEMPIMENTO.
Grazie di nuovo per la partecipazione attiva nel webinar
Il Team Ask Hilti