Torna al contenuto principale
Carrello

Webinar la progettazione di tirafondi gettati in opera

Posted by Fjordi Memajabout 4 years ago
Webinar la progettazione di tirafondi gettati in opera

solitamente non si mette il dado al termine dei tiranfondi...eventualmente si mettono le rondelle..se si mette la barra filettata e basta ci si affida all'aderenza acciaio cls. come si può tenerne conto con il PROFIS Engineering? Grazie

EUROCODICE 2 PARTE 4,tirafondi

1 Rispondi
Posted by Fjordi Memajabout 4 years ago

Buonasera,

L'eurocodice EN-1992-4 si riferisce esclusivamente a "headed fasteners" ossia ancoranti che hanno una "testa" oppure una piastrina annegata nel getto. Senza questo elemento, la soluzione no è conforme alla Norma e di conseguenza non implementata in PROFIS Engineering.

Con PROFIS Engineering si può calcolare una soluzione di questo tipo solo per una soluzione post-installata con ancorante chimico.

Grazie per la partecipazione attiva

Il Team Ask Hilti