Posted by Fjordi Memajabout 4 years ago
Webinar La progettazione di tirafondi gettati in opera
Per la verifica di Concrete pry-out failure (EN 1992-4 §7.2.2.4) nel caso di ancorante gettato in opera: quale valore viene assegnato dal software Profix Engineering al parametro k8?
1 Rispondi
Posted by Fjordi Memajabout 4 years ago
Buonasera,
Al coefficiente k8, relativo alla verifica di Concrete pry-out failure (EN 1992-4 §7.2.2.4) viene assegnato di default il valore 2. Dal prossimo release di PROFIS Engineering questo numero si potrà sovrascrivere permettendo così al progettista di assegnare anche un valore diverso da 2 come eventualmente riportato nel certificato ETA del prodotto che sta prescrivendo.
Buona serata,
Il Team Ask Hilti