Posted by Fjordi Memajabout 4 years ago
Webinar La progettazione di tirafondi gettati in opera
Come mai non si è pensato di implementare tirafondi pre-installati in acciaio strutturale? (spesso mi capita di incontrare tirafondi in acciaio S235, S355 ecc..)
1 Rispondi
Posted by Fjordi Memajabout 4 years ago
Buonsera,
L'acciaio strutturale tipo (S235 etc) è fuori campo applicativo della norma UNI-EN-1992-4. Per questo motivo, questo tipo di materiale non è stato implementato in PROFIS Engineering per i tirafondi. Sono stati implementati invece le classi di tipo 8.8, 5.6 che seguono i standard ISO e EN a qui fa riferimento la UNI-EN 1992-4. Vedi anche extract allegato.
Grazie di nuovo per la partecipazione attiva al webinar
Il Team Ask Hilti